czubone Posted December 24, 2022 Share Posted December 24, 2022 Po pewnym okresie bezczynności w nocy np. dłuższym postojem przed S1, oświetlenie pulpitu w EN76 samoczynnie (automatycznie) się załącza, mimo, że wciąż posiadamy ręczną kontrolę nad pojazdem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SIMRAIL Team Królik Uszasty Posted December 30, 2022 SIMRAIL Team Share Posted December 30, 2022 Ile czasu trzeba było czekać, żeby coś takiego miało miejsce? Link to comment Share on other sites More sharing options...
czubone Posted December 30, 2022 Author Share Posted December 30, 2022 Myślę, że minęło min. 10-15 minut. Odkryłem też, że dokładnie ten sam błąd pojawia się w przypadku przejechania S1. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SIMRAIL Team Królik Uszasty Posted January 2, 2023 SIMRAIL Team Share Posted January 2, 2023 Kwestia przejechania S1 została załatana. Czy takie coś ponownie wystąpiło? Zamykam - dla historii zostawiam numerek #1131 Link to comment Share on other sites More sharing options...